蒸気配管のブロー用バルブは取り外すべきでしょうか

2017-10-25View Original

Thread Content

初回の4.0MPa蒸気配管のブロー時に、プラント境界部のゲートバルブを取り外す必要がありますか?取り外さなければ、配管のスラグや錆がバルブのシール面を損傷させるかもしれません。専門家にアドバイスをいただけますか?よろしくお願いします!
Reply #22017-10-25
溶接スラグや錆が遮断弁のシール面を壊すことはあり得ない。考えられるのは、溶接スラグや錆が遮断弁のガイド溝に詰まり、弁が十分に閉じられなくなることだ。
Reply #32017-10-25
最後のバルブであれば、取り外すことはできず、蒸気量を調整するために使用します。パイプラインの途中部分も通常は分解しない。ブローの流速が非常に速いため、異物が残りにくい。しかし、重要なのは施工時の清浄度の管理であり、特に大きな溶接スラグや異物などがあってはならない。10.0MPaのバルブはすべて溶接バルブのため取り外すことはできませんが、主に施工過程での管理によって対応します。
Reply #42017-10-26
通常は取り外す必要はなく、バルブの通路内に溶接スラグが残りにくい。
Reply #52017-10-26
最後のバルブでなければ全開にし、溶接スラグや錆などの不純物がシール面を侵食するのをできるだけ減らす。パージが終了すると、最後のバルブもしっかり閉まらなくなった。
Reply #62017-10-26
バルブを取り外すと、ブローを制御できなくなる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.