皆様、うちの工場の蒸留塔の塔底にある熱媒体流量制御弁の流量が現在上限値に達しており、自動運転に切り替えてもすぐに手動運転に戻ってしまいます。なぜでしょうか?同じように別の制御弁でも上限流量に達しているのに、そちらは戻ってきません!ご存知の方は、どうか教えてください!ありがとう!:ハンドシェイク
Reply #22017-11-05
計装専門の方に、DCSで何が原因で切り替わったのか調査してもらってください。トラフィックが上限に達した場合、自動的にDCSに転送されるべきであり、その記録もあるはずです。
Reply #32017-11-06
自動運転時、コントローラーが上限の約106%に達すると(コントローラーによって最大値は異なる)、コントローラーは制御機能を失う。おそらく、2つの超上限の値は異なるでしょう。比較してみるといいですよ。もう一つの可能性は、2つのコントローラーの設定が異なっていることです。最初の方法で問題が解決しない場合は、計測器の設定状況を確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.