支持材と溶接部の間隔の問題

2017-11-08View Original

Thread Content

問題が発生しました。支持架は脚式のタイプで、うっかり配管とエルボの溶接部に足を踏み入れてしまったのです。基準に合わないことやスペースが限られていることは分かっていますが、何か解決策はありますか??ご指導をお願いします。ありがとうございます。
Reply #22017-11-08
ホールドカードを使用して、溶接を使わずに行うことは可能でしょうか?
Reply #32017-11-09
当社でも同様の問題に遭遇したことがあります。私たちが取った対策は以下の通りです:1.その溶接部にRT検査を行う。2.防食処理(下塗り、上塗り)。3.配管が熱膨張する際に鋼製梁が溶接部を擦り傷つけないよう、溶接部の下部と懸垂梁の間にテトラフルオロ板を設置する。
Reply #42017-11-09
この投稿は、2017年11月10日09:33に123B123によって最終的に編集されました。支持架は脚のような形状をしており、うっかり配管やエルボーの溶接部に当たってしまうことがあります。その場合、支持架と「配管やエルボーの溶接部」との間に一定の隙間を設けるか、長円形の穴を開けて溶接しないようにすればよいです。交差溶接は規格で認められていません。一般的に、溶接部は管支持架から少なくとも150mm離している
Reply #52017-11-10
この投稿は最後にzero424によって2017-11-10 06:54に編集されました。まさにそういうことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.