どの種類の配管に圧力試験が必要か

2017-11-22View Original

Thread Content

皆さん、配管表を作成する際、試験媒体の欄は記入するかどうかをどのように決めますか?どうやって水圧か空気圧かを決めるのですか?
Reply #22017-11-22
この問題について詳しく説明すると、たくさん話せますが、簡単に説明しますね:1、すべての圧力配管は圧力試験を行う必要があります(特別な状況下では免除されることもあります)。 2、まずは水圧を検討し、ガス配管の場合や、清潔さや工程上の要件がある場合は気圧を採用できます。 3、圧力は0.6MPA以上の場合は水圧を推奨します。空気圧を使用する場合は、十分な保護対策が必要です。
Reply #32017-11-25
規格を確認してください。露点の要求がある低温配管などは、水圧試験を行ってはいけません
Reply #42018-01-23
すべて圧力試験が必要で、一般的には水圧を用い、空気圧はあまり推奨されません
Reply #52018-01-23
GB50235を見ればわかります
Reply #62018-01-23
通常は水圧試験を行い、より安全です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.