HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ガス管の材料選定に関する問題

2017-11-29View Original

Thread Content

GB50028「都市ガス設計規範」によれば、中低圧(0.4MPa以下)のガス管はGBT3091に従ってQ235B材質の鋼管を使用できるが、TSG D0001「圧力管道安全技術監察規程」では、Q235BなどのB級鎮静鋼は、極めて危険で有害な物質を運ぶ管道には使用してはならないと規定されている。達人の皆様、Q235Bは本当にガス管として使用できるのでしょうか?
Reply #22017-11-30
ガスが中程度の危険性を持たないと判断する根拠は何でしょうか?
Reply #32017-11-30
GB5044「職業性接触毒物の危険度分類」を参照すると、基準のII級(高度危険)のリストに一酸化炭素が含まれており、業界例としてはガス製造、高炉製鉄、コークス製造が挙げられる。したがって、ガスは高度に危険な媒体に分類されます。
Reply #42017-12-01
ガスは可燃性・爆発性があるだけで、毒性はありません。ガス製造過程では確実に一酸化炭素が含まれますが、完成品には含まれていません。
Reply #52017-12-01
一般的な設計において、使用されるガスはすべて中程度の危険性と判断される。異議がある場合は、現地の圧力配管を監督する品質検査機関とご相談されることをお勧めします。
Reply #62017-12-01
私たちが供給するガスの一酸化炭素含有量は16~20%程度で、アルミナ工場の焼成炉に使用されるため、このような疑問が生じます
Reply #72017-12-01
ガスを中程度の危険性を持つ媒体として扱う際の設計基準は、どの規格になっているのでしょうか?
Reply #82017-12-02
ガスは極度に高い危険性を持つ物質ではない
Reply #92017-12-03
判断の根拠は何でしょうか?
Reply #102017-12-04
投稿者が言うガスの一酸化炭素濃度が16~20%程度というのは、非常に危険な物質であるはずだ。ここのガスは都市ガスと成分が異なります。
Reply #112017-12-04
はい、私たちは工業企業向けにガスを供給しており、主な顧客はアルミナ工場や陶磁器工場などで、一酸化炭素の含有量が比較的高いです
Reply #122017-12-05
説明しましょう。ガスを中程度の危険性とするのがHG20660-2000における圧力容器内の化学物質の毒性や爆発の危険度の分類であり、GB5044はガスの分類においてより権威ある基準とされています。GB5044は2017年3月に廃止されましたが、ガスを高い危険性を持つ物質として分類しています。また、SH3501-2011「石油化学工業における有毒・可燃性物質を用いる鋼製配管工事の施工及び検査規程」でも、ガスは高い危険性を持つ物質として扱われています。GBZ230は計算が必要で、計算結果には大きな差が生じる可能性があります。ガス媒体の危険度については、圧力配管の専門家からなる評価委員会と議論しましたが、彼らもGB5044が最適だと考えていました。また、**標準化委員会のウェブサイトにメッセージを残して、GB5044が廃止された後にどの基準に置き換えるべきか尋ねたところ、無視されました。規格選定における「高いものを採用する」という原則に基づき、ガスは高度に危険な媒体として分類され、0.1MPaを超えるガス管はGC1級とすべきである
Reply #132017-12-05
上はガス媒体に関する規格の背景で、下は投稿者の質問に対する回答です。TSG0001では0.1MPa以上の圧力配管が規定されており、アルミナ焼成炉のガス媒体の圧力は約35kPa程度なので、この配管は圧力配管の規制範囲には該当しません。Q235Bを使用しても問題ありません
Reply #142017-12-05
主に、0.1~0.4MPaの範囲でGB50028とTSG D0001が矛盾しているように感じられ、多くの規格で定められている内容もあまり一致していない。また、Q235Bの許容使用温度の下限が-10℃という点にも、やはり疑問が残ります。
Reply #152017-12-05
主に、0.1~0.4MPaの範囲でGB50028とTSG D0001が矛盾しているように感じられ、多くの規格で定められている内容もあまり一致していない。また、Q235Bの許容使用温度の下限が-10℃という点にも、やはり疑問が残ります。
Reply #162017-12-06
GB50028はGBクラスの圧力配管に、TSG D0001はGCクラスの圧力配管に使用され、これら2つの規格は混用してはなりません。
Reply #172017-12-06
GB50028はGBクラスの圧力配管に、TSG D0001はGCクラスの圧力配管に使用され、これら2つの規格は混用してはなりません。
Reply #182017-12-06
以前は本当に気づきませんでした。教えていただき、ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.