蒸気ヒーターとその付属配管は、まず断熱処理をするか、それともまず耐圧試験を行うか?

2017-12-10View Original

Thread Content

蒸気ヒーターとその付属配管は、まず断熱処理をするか、それともまず耐圧試験を行うか? まず断熱処理をすると、漏れ検査ではどこが漏れているか分からず、たとえ分かったとしても断熱層を取り除かなければならず、面倒です; まず漏れ検査を行う場合、断熱がなく蒸気の温度が高いため、作業員がバルブに近づいて操作するのは難しいでしょう。
Reply #22017-12-10
まずは保温して溶接部とフランジを残す。
Reply #32017-12-10
蒸気配管および機器は、まず水圧試験を行い、媒体には水を使用します。この時点では断熱するかどうかは問題ありませんが、断熱する場合は溶接部やフランジを確保しておきます。 水圧が基準を満たしたらブローを行い、ブローには蒸気を使用し、この際は断熱が必要です。
Reply #42017-12-10
試圧には水を、気密性検査には空気を使用し、作業が終わったら保温した上で蒸気を導入する
Reply #52017-12-10
配管の試験圧力は水圧で、この時は断熱材は不要です。試験圧力の確認が終わったら、断熱材を巻いて蒸気を通して配管を温め、圧力を上げます
Reply #62017-12-10
まずは試験漏れ検査を行い、その後で断熱処理をします。
Reply #72017-12-10
もちろん、まず圧力試験を行い、その後で保温します。圧力試験は水圧試験でも構い、必ずしも蒸気を使う必要はありません
Reply #82017-12-10
試験圧力検査や漏れ検査でなぜ蒸気が使われるのか?水圧試験で十分です。 ましてや運用していないのに、蒸気などどこから来るというのか?
Reply #92017-12-11
水圧試験で漏れをチェックすればよく、水圧試験が終わったら圧縮空気で洗浄し気密性を確認し、断熱処理をした後は蒸気で配管を温めれば完了です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.