配管壁厚計算

2017-12-15View Original

Thread Content

壁厚の計算過程でいくつか問題に直面しています。達人の方々、ご協力いただけませんか? IIシリーズの配管の壁厚を計算する際には、GB50316に記載されている式に従って計算壁厚を求め、さまざまな余裕分を考慮した上で設計壁厚を決定しますが、この設計壁厚はHG/T20553から選択するのでしょうか? この基準に項目がない場合、使えないのでしょうか?HG/T20553の壁厚はGB/T17395に基づいていますが、それならGB/T17395から選べばよいのでしょうか? 選ぶとき、パイプはどう決めるのでしょうか?計算値に基づき、規格にある壁厚に四捨五入する? SH/T3059には配管の最小肉厚を決定する原則が規定されていますが、他にも規定している規格はありますか?
Reply #22017-12-15
低圧下では、計算上の壁厚は極めて小さくなるが、明らかにこれほど薄い壁厚をそのまま使用することは不可能である。一般的には、手に入りやすい標準的な壁厚規格を選択する。 実際、最も簡単で便利な方法はSCHを計算し、SCHに対応する壁厚をそのまま選べばよいのです。
Reply #32017-12-15
この一般的な壁厚はどこで調べられますか?
Reply #42017-12-15
SCHの標準的な壁厚も含まれます。 また、国標管の場合、よく使われる壁厚もあり、それは実務上の経験に基づくもので、施工業者と十分に話し合えば自然と分かってきます。
Reply #52017-12-16
SH3405-1996(新版~SH/T3405-2012)~~~ご自身でご確認ください
Reply #62017-12-20
SH3405はIシリーズの外径で、私が聞いたのは主にIIシリーズについてです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.