調節弁のKV値について、皆さんにご相談したいです

2017-12-16View Original

Thread Content

Kv=50の調節弁とは、バルブの両端の圧力差が100KPaのとき、1時間あたりの水量が50m3/hであることを意味します。 もし、両端の圧力差が200kpaだとしたら、1時間あたりの水の量は100m3/hになるのでしょうか?
Reply #22017-12-16
これは、バルブの流量と圧力差の関係の線形範囲を見てみないと、結論は出せないでしょうね
Reply #32018-03-19
配管システムが一定の場合、流量は圧力差に依存し、二乗関係にある
Reply #42018-03-20
KvまたはCvとは、一定の条件のもとでのバルブの流量能力を定義する値であり、一般的にはバルブの前後の圧力差や流体の流量などからKvまたはCvの値を計算します。その後、開度や騒音などの要件を満たすために、適切な定格KvまたはCvを選定します;明らかに、まず導出式を得てから、あなたの言うように逆算できるかどうかを見なければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.