Thread Content
質問のように化学・精製設備エリアにトイレを設置することは可能でしょうか?基本的に、設置されているのを見たことはありませんが、浴室の建設を許可しない関連する規制や仕様は見つかりませんでした。親愛なるマスターの皆さん、これを見たことがありますか、それとも関連する規制にこの要件があるかどうかはわかりません。
どの条例で定められているのかよくわかりませんが、従業員の生活を快適にするために、設置場所から離れた場所にトイレを設置することもできます。エリア内の重要な施設や施設の間は 30 メートルの距離を保つ必要があります。
無いなんて誰が言ったの?これらは通常、設置エリアの操作室、制御室、オフィスにあります。
全てに基準を求める必要はないと思います。設置場所に浴室があり、誰かが室内で喫煙せずにはいられず、火災や爆発が発生した場合はどうすればよいですか?このような事故は前例がありません。
それは理にかなっています。ただし、長さと幅が 100 メートルの装置にトイレを構築する場合、安全距離を考慮して、スペースのほぼ 1/4 を引き出す必要があります。私たちが本当にこれを行うことに同意したら、化学工学の歴史に残る大冗談が起こるような気がします。
通常、DCS キャビネット室の隣に防爆構造の現場手術室があり、浴室も同時に設計する必要があります。安全性の問題は解決が難しいため、現場で設計する必要はありません。
装置のオペレーションセンターにトイレがあるはずですが、かなり遠いです。個人的には、設置の隣の緑地帯の近くにトイレを作ってもいいと思います。十分な安全距離がある限り。装置の中では、ははは!
トイレがあるところならどこでもサンプリングが行われます(笑)
以前は、ほとんどの古い施設にはトイレがあり、自社の従業員だけでなく、日常の保守や修理を行う従業員もトイレを使用していました。近年では新設のトイレは屋外には設置されず、キャビネットルームや手術室近くにトイレが設置されるのが一般的です。個人的にはあまり使い勝手が良くないように感じます。何百人もの人がメンテナンスや技術的な改修に取り組んでいる場合、トイレに行くことは解決するのが難しい問題です。
私はこの問題について化学研究所と SEI の専門家に相談し、GB50984 を参照しました。提案をまとめると以下のとおりである。 まず、設置場所にトイレを設置できるかどうかは、火災、爆発、有毒ガス漏洩などの場合の人的被害を考慮するのが主な理由である。このような間隔を指定するのは GB50984、GB50016、GB50160 です。その中でもGB50984は総合的です。 第二に、GB50984 の規定の説明にスケジュールがあります。規定の火災分離距離については GB50160 を参照、爆発については VCE 高爆発性ソース (軽質炭化水素、10 t 以上) を参照、毒については高毒性ソースを参照してください。この基準は基本的に、集会エリアと危険源との間の距離を規定します。 第三に、バスルームの状況はさらに複雑です。人はいますが、外の運動室に比べると確かに人は少ないです。しかし、まさに人々への配慮から、どの病院でも一般的に GB50984 のカード間隔を参照しています。規格では浴室を別に明記していないため、実際の運用では設置場所に浴室を設置しないのが一般的です。ただし、どうしても設置場所に浴室を設置したい場合は基準に違反しません。設置場所の端、高火災、高爆発、高毒性の危険源から離れた、逃げやすい場所に置くようにしてください。浴室の規模を管理し、換気や防火などの対策を講じてください。それ以外の場合は、防爆中央制御室などの他の施設と合わせて設置するか、生産エリアから離れた居住エリアに近い場所に設置するようにしてください。このような問題について詳しく説明するには、圧力パイプライン担当者の WeChat 公式アカウントをフォローしてください。
ありがとう。結局、設置場所にはトイレは設置しないことにしました。