電磁弁と減圧弁の順序の問題!

2017-12-31View Original

Thread Content

水素配管のスイッチ式電磁弁は、減圧弁の前に取り付ける方が良いのか、後ろに取り付ける方が良いのか?原因は何ですか?減圧弁の入口圧力は35mpa、出口圧力は0.86mpa
Reply #22018-01-01
手順上、前に取り付ける方が理にかなっています。後部に取り付けられているため、電磁弁が遮断されると減圧弁の後ろの圧力は徐々に上昇していきます(減圧弁には通常漏れがあるもので、漏れない場合は別です)。その圧力は35MPaに達するまで上がり続けます。電磁弁の選定を0.86倍で行った場合、この時点ですでに過圧状態になってしまいます。35選で行う場合、減圧弁の後ろの管径は弁の前よりも大きくなり、投資額も高くなります。
Reply #32018-01-02
理論上は減圧フィルターの後ろに設置するが、実際の使用では電磁弁の動作圧力を考慮する必要がある。先週、常時開放型の差圧計疲労試験装置を作成したが、閉じた状態では排気されない。接続部やタイムリレーも問題なかった。その後測定してみると、減圧後でも電磁弁の作動値に達しなかったため、仕方なく前に設置するしかなかった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.