空気駆動アクチュエーター計装用空気圧力

2018-01-06View Original

Thread Content

空気式アクチュエータを選定する際、皆さんは計装用空気配管の圧力損失を考慮しますか。例えば、顧客が供給する計装用空気の圧力が5bargの場合、アクチュエータの選定も5bargで行って問題ないのでしょうか、それともこの圧力より低い値で選定する必要があるのでしょうか
Reply #22018-01-06
データシートに記載されている計器風圧は既に配管系の圧力よりも低く、メーカーはこの圧力に基づいて適切な圧力を持つアクチュエータを選定し、また入札技術仕様書にもこの数値が規定されている。
Reply #32018-01-07
アクチュエータメーカーは機種選定の際に、フィルタ減圧弁の圧力損失を考慮するのでしょうか
Reply #42018-01-07
もちろん、フィルター減圧弁はそれらに付属しています。
Reply #52018-01-07
はい、適切にソース圧力を下げて機種を選定すべきです;
Reply #62018-01-08
オーナーが指定するガス圧力5BARで選定することは推奨されません。余裕がなく、バルブの動作が遅くなったり、しっかり閉じなかったりする可能性があります。全体的な統一された設計要件を適用すべきである。もし初期段階で要求がなければ、オーナーと協議の上、4Barまたは3.5Barで設計するべきです。その結果、アクチュエーターが大型になりコストが高くなる可能性がありますが、性能は安定して信頼性が高く、設計上の責任は生じません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.