四角形補償器

2018-01-27View Original

Thread Content

PE管の熱膨張係数は0.15で、温度差が50℃、長さが100mの配管の場合、計算上の伸縮量は750mmとなります。一方、四角形の補償器1つの補償量は50mmです。したがって、7mごとに1つの補償器を設置します。もし四角形の補償器の補償量が100mmなら、14mごとに1つの補償器を設置しなければなりません。全体的に密すぎる気がするので、どこを間違えたのか知りたいです。
Reply #22018-01-29
熱膨張係数の単位は何ですか?
Reply #32018-01-30
これほど大きな温度差があるということは、使用温度がかなり高いことを示しています。一般的にPE管の使用温度は40度を超えません~
Reply #42018-02-02
あなたが調べた四角形補償器の補償能力は金属管用のものですよね。非金属管は弾性率が非常に低いため、柔軟性が高くなります。同じ正方形の補償器でも、吸収できる変位量は金属よりもはるかに大きい。
Reply #52018-02-03
PE管の熱膨張率は1.5~1.7×10^-4 /°Cで、投稿者さんの計算は間違っていません~~~~ただし、PE管は40°Cを超える温度では使用しない方が良いです~~~ですから、この計算例は無効です; この作業条件では、PVCパイプを使用する方が適しており、熱膨張係数はPEの33%程度です~~~
Reply #62018-02-05
会社ではすべてPE管を使用し、外側に断熱材を施しているため、温度差は50℃にも達しません。また施工時には予備伸張も行われるので、最終的には30mごとに1つ設置しています。
Reply #72018-02-05
伸縮量を計算する際、他の要因はあまり考慮していません{:1_90:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.