はじめに:計装技術者は定期的にバルブの点検を行いますが、調節バルブでよく見られる問題としては、作動しないこと、振動や揺れ、動作が遅いこと、漏れ量が多いことがあります。以下の自動化チャンネルでは、これらの障害を一つずつ分析していきます。1. バルブが動作しない 第一の現象 エア供給源も信号もない。この現象が起こる主な原因は以下の3つである:エア供給源がオンになっていないか、またはエア圧力が低すぎる;ガス源に不純物が含まれているため、ガス管やフィルター、減圧弁が詰まる;フィルター減圧弁が詰まったり故障したりしています。 第二の現象:エア供給はあるが動作しない場合、このときは故障の状況に応じて適切な点検・修理を行う必要があります:http://www.tcwdyb.com/upload/2018-01/30/QQtupian20180129130925-e7477.png(1)現象:DCSの指令信号が出力されない。この場合、対応する指令線を確認する必要がある; (2)現象:ポジショナーに表示なく、出力もない:この場合はポジショナーの交換が必要; (3)現象:ポジショナーの空気回路から漏れが発生する:この場合、漏れを解消するために溶接作業が必要となる; (4)現象:バルブロッドまたはバルブシートの固着・変形:この場合、実際の損傷状況に応じて処理するか交換する必要がある; (5)現象:ハンドホイールの位置がずれている:この場合、ハンドホイールを解放位置に調整する必要がある。2. 調節弁の振動 空気供給圧力が要求値を満たし、指令信号も安定しているにもかかわらず調節弁の動作が不安定な場合は、まずポジショナーの位置が正しいかを確認し、適切な処置を行う必要がある;次に、ポジショナー自体に故障がないかを確認します。もしポジショナーに故障がある場合は、修理または交換が必要です;また、ポジショナーの出力配管に漏れがないかを確認し、漏れを解消してください;最後に、バルブシャフトの動きと接続部がスムーズかを確認し、スムーズでない場合は潤滑剤を塗るか、バルブシャフトを再取り付ける必要があります。 http://www.tcwdyb.com/upload/2018-01/30/QQtupian20180129131400.png 3.調節弁の振動 この場合、故障の症状に応じて適切な対処を行うことができる:取り付けベースが不安定:ベースを補強する;近隣の振動装置が原因:振動源の排除;バルブシートとスリーブの摩耗が激しい:スリーブを交換する;調節弁の選定が不適切:適切なバルブに交換する;バルブの媒体の流れ方向が閉じる方向と逆になっている:バルブの取り付け方向を変更する。http://www.tcwdyb.com/upload/2018-01/30/QQtupian20180129131458.png4.調節弁の動作が遅い場合、故障の症状に応じて適切な処置を行うことができる。空気圧式薄膜アクチュエーターにおける薄膜の破損や漏れの場合は、薄膜を交換する;アクチュエータ内のOリングが破損:Oリングを交換する;バルブ内部に粘着物が詰まっている:詰まりを解消する;バルブシャフトがまっすぐでないため摩擦抵抗が大きくなる:バルブシャフトを処理する。http://www.tcwdyb.com/upload/2018-01/30/QQtupian20180129131612.png 5.調節弁の漏れ量が多い場合 このときは故障の症状に応じて適切に対処する:バルブシートが摩耗し、内部からの漏れがひどい:内部からの漏れを解消する;バルブロッドの長さが適切でなく、バルブがしっかり閉じられない:バルブロッドを調整し、バルブを調整する;バルブ本体のシールリングが破損:シールリングを交換;媒体の圧力差が大きすぎて、アクチュエーターがしっかり閉じられない:空気供給源を強化し、アクチュエーターを改良する;バルブ内に異物があります:異物を除去してください;エア源の圧力が低い、または接続部のチューブから漏れている:エア源を調整し、漏れを止める。 http://www.tcwdyb.com/upload/2018-01/30/QQtupian20180129131710.png 調節弁の現場での故障原因をすぐに理解できれば、効率よく対処できますよ!
Reply #22018-01-30
これは製造工場の技術者が書いた文書で、現場との連携が十分でなく、現場の物品名が間違っているか処理方法が適切でない点がある。設計院やユーザーに修正を依頼することをお勧めする。経験値は悪くなく、調整作業ではよく遭遇する問題だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.