蒸気分気タンクのガスケットに、誤って内側鋼製リング式ガスケットが使用された。なぜ内側の鋼製リング式ガスケットは使えないのですか?

2018-03-03View Original

Thread Content

**安全監督総局事務局、是正すべき項目を名指しで批判:蒸気分気タンクのガスケットとして不適切な内鋼環巻きガスケットの使用。 なぜ内側の鋼製リング式ガスケットは使えないのですか?
Reply #22018-03-03
内側の鋼製リングが加熱によって膨張し、リングの巻き付けパッドが緩んだためかもしれません
Reply #32018-03-04
同じ疑問ですが、権威ある方にご解答いただけますか
Reply #42018-03-04
規定によれば、1.6MPaを超える凹凸面フランジには、鋼製のインナーリング巻きガスケットを使用すべき(または使用できる)。(1) 緻り式ガスケットは、極めて危険な媒体、高度に危険な媒体、可燃性媒体、または高温、大きな温度差があり、機械的振動や圧力の脈動を受ける配管に適しています。巻き付け式ガスケットの選定は、以下の要件を満たす必要があります。①公称圧力PN<6.3MPaの突面板フランジには、外輪付きの巻き付け式ガスケットを使用できます;公称圧力PNが6.3MPa以上の突面フランジには、内外環式の巻き込み形ガスケットを使用しなければならない; ② 凹凸面フランジには、内輪型巻き付けガスケットを使用すること; ③ リブ・ソケット面のフランジには、基本型(内輪および外輪なし)の巻き付け式ガスケットを使用すること。
Reply #52018-03-04
蒸気分気タンクのフランジを確認し、フランジが凹凸面でない場合は、もちろん内側の鋼製リング式ガスケットは使用できません。
Reply #62018-03-05
重要なのは、「**安全監督総局事務局より安全上のリスクを是正するよう促す通知 安監総厅管三函〔2018〕27号」における「7. 設備管理が不適切である。例えば、新しい15Q18-1型液アンモニアタンク、V-9101AB室のキシレン貯蔵タンク、P9101A室のキシレンポンプの給料接続バルブ、接続用フランジのシールパッドとして内側に鋼製リングを巻いたものが使用されており、選定が誤っている」点である;温度センサーの接続フランジのシール面に、内側の鋼製リング入りガスケットが2枚誤って取り付けられていた。また、ヒーティング配管の接続フランジでは内側の鋼製リング入りガスケットが誤って使用されていた;”「蒸気分離器のガスケットに、誤って内側の鋼製リング式ガスケットが使用された。」”フランジのシール面の形状については何も記載されていない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.