高圧配管のフランジ厚さの考え方について

2018-03-08View Original

Thread Content

設計圧力PN100の送水管路において、ライブフランジを考慮することはできますか?どのように選ぶべきか。厚さはどのように計算するのですか?関連する達人はいませんか?
Reply #22018-03-09
ライブタイトはこれほど高い圧力には対応していません。PN100のフランジ規格には対応するものがあり、HG/T20592-2009を参照してください
Reply #32018-03-09
しかし、実際にバックアップを使用する場合、その厚さはどのように設計すればよいのか
Reply #42018-03-09
何の材料?直接にウェルネックフランジを溶接した
Reply #52018-03-09
規格上、ライブテープの最大圧力はPN40までであり、PN100の場合は圧力とシール面の性能についてはご自身でよく検討してください
Reply #62018-03-13
この形態はリスクが非常に大きく、よく考えてから結論を出すべきだ~~~
Reply #72018-03-14
フランジの厚さを自分で計算し、非標準フランジを使用する。
Reply #82018-04-04
フランジの厚さは最も重要なわけではなく、最も重要なのはシール面の漏れです。あなたには、シール面のシールを保証するほどの大きな予圧力はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.