Thread Content
GB50268-2008における配管の水圧試験では、圧力がかかった状態の配管については覆土後に試験を行うことが求められています。では、配管に断熱処理が必要な場合、試験に合格した後に覆土層を掘り返してから断熱や防食処理を行う必要があるのでしょうか?実際の工事ではどのように施工されるのでしょうか、ありがとうございます~
そんなことはしないでしょう。通常の手順は、耐圧試験――防食処理――断熱処理――埋戻しです。耐圧試験の前には、溶接部を除き、まず防食処理と断熱処理を行います(私自身は埋設型断熱パイプの施工経験はありませんが、個人的な見解として参考までに記載します)
工事では通常、土をかけずにまず圧力試験を行い、次に断熱処理を施し、最後に土をかけます
ありがとうございます。つまり、耐圧試験と気密性試験は、車両の溶接部や接合部の品質をチェックするだけだということでしょうか?
ありがとうございます。つまり、耐圧試験と気密性試験は、車両の溶接部や接合部の品質をチェックするだけだということでしょうか?
圧力をかける管の覆土も、理論的には管に圧力を与える要素の一部となるため、規格では覆土を管頂から500以上行うよう定めているのである
本来はこうあるべきですが、多くは便利さのためです。。。コストや時間もある
もし単にテストとして配管の溶接部の気密性や耐圧性を確認するだけなら、この問題は存在しない。しかし、私は圧力試験と気密性試験が配管全体を対象としているのかどうか疑問に思う。もしそうだとしたら、正しい施工順序とはまず土を被せて圧力試験を行い、その後で土を掘り返して断熱処理をすることではないだろうか
超高圧の配管は、土で覆わないと管が動いてしまったり、危険が生じたりします。私が関わっている工事現場には超高圧の配管がなく、現場でもご指摘の通り便利さを優先しています。しかし、施工規範には試験圧のかけ方について詳細な記載があります。今、私のタイトルに書いた理解が正しいかどうか知りたいのです精算の時にこの部分を加えたいと思ったんですが、これまでの経験では誰もそのことについて言及していませんでした。施工組織設計にも書かれていない。
私はこの種の防腐断熱工事を請け負ったことがあります
溶接部を除き、他の部分にはまず防食・断熱処理を行い、その後圧力試験を行うことで、パイプライン全体の強度と気密性も確認できる。考えてみてください。試験圧力をかけたときに圧力が保てなければ、それは配管に問題があるという証拠でしょう。もし購入するパイプが製造工場で既に断熱処理が施されているなら、品質も保証されるでしょう。
ええ、ご返答ありがとうございます。市営の暖房システムではプレキャストの断熱管が使われているんですね。私が言っていたのは、現場での断熱や防食のことで、つまり実際にはそういうやり方が一般的なんですか?規格で定められている試験圧力試験の後に防錆・断熱塗装を行う方法とは異なり、あるいは規格の記述が正確ではないのでしょうか?
ありがとうございます。正しいやり方を知りたいだけで、急ぎのためや都合の良さからそうしているわけではありません。実際のやり方が規範と異なっているからです。結局のところ、決済の際は主に規範に従って行われるからです
規格はもちろん権威がある。一般的な規格には「試験圧入前に、接続部には防食・断熱処理を行ってはならない」という一文がある。実際には、まず試験圧力をかけてから、防錆・断熱のために塗装を行います