蒸気配管の設計温度はどのように決定するのか?

2018-04-12View Original

Thread Content

蒸気配管の設計温度は、動作圧力に対応する飽和温度によるのか、設計圧力に対応する飽和温度によるのか、それともボイラーの定格出口温度に直接基づくのか?
Reply #22018-04-12
実際の作業で到達可能な最高温度で、私たちが製造するバルブは一般的に400度程度です。
Reply #32018-04-12
飽和蒸気の場合、一般的には動作圧力下での飽和蒸気温度に20度を加えた値となり、設計圧力下での飽和温度の余裕はあまりにも小さい。
Reply #42018-04-12
すべての運転条件での最大値を取り、できれば安全係数も加えること
Reply #52018-04-12
設計圧力に対応する飽和温度を求め、ボイラーから出る場合はボイラー出口の圧力と温度を見て、一定の安全率を考慮する
Reply #62018-04-13
蒸気配管の設計温度は設計圧力に基づいて決定され、同時に管継手の設計温度および設計圧力を満たしているかも検討する必要がある
Reply #72018-04-13
明確な規範要件はありますか? 設計圧力で決めるか、作動圧力で決めるか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.