孔板流量計の空走

2018-04-21View Original

Thread Content

助けて!どなたかご指導いただけませんか。私は初心者で、孔板流量計が動作しません。これは計器の問題でしょうか?現在、夜間は工場は稼働しておらず、バルブはすべて閉じられている。流量計も蒸気を使わなくても動いている。熱電と交渉して、彼らの計器には問題ないと伝えて!
Reply #22018-04-21
孔板流量計は測定範囲の30%未満では誤差が大きくなり、値が小さくなるほどその誤差は増大します。平方根の関係により、トランスミッターのごくわずかな出力でも流量に変化をもたらすため、孔板流量計を使用する際には低信号の除去を行い、以下のパラメータ設定を参照する必要があります。
Reply #32018-04-25
先生のご指導に感謝します。しかし、熱電厂側は彼らの計器に問題はないとしており、以前にも第三者による検査で問題なしとの結果が出ています。そして熱電厂は、総弁を閉じれば流量が流れなくなるので、それは計器の問題ではないと言っています。今、どうしたらいいかわからない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.