配管断熱規定

2018-04-26View Original

Thread Content

工業機器や配管の断熱設計規格を見ると、断熱層は計算が必要ですが、以前のプロジェクトでは配管材料のエンジニアが計算せずに配管の断熱仕様を作成していたように記憶しています。各プロジェクトでは、その環境条件に応じて計算を行う必要があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします
Reply #22018-04-27
両方のプロジェクトの条件が同じでない限り、すべて計算する必要がある
Reply #32018-04-27
配管材料のエンジニアが豊富な経験を持っていても、毎回経験則に基づいて数値を決定してしまうことがある。したがって、プロジェクトの場所や環境条件、配管技術が全く同じでない限り、毎回**規格に従って再度計算して確認することをお勧めする。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.