パイプの断面に複数の穴を開けて圧力リングで圧力を測定することに意味はあるのか?

2018-05-17View Original

Thread Content

この投稿は最後に、心有猛虎によって2018年5月17日17時02分に編集されました。DN200以上の配管では、同じ断面に3つ以上の圧力測定ポイントが等間隔で設置されており、そのポイント들を外側から環状に結びつけています。そして、その環の上部には圧力変換器やピトー管などが接続されています。圧力測定リングだと言っている。圧力を均一にするためだそうですが、それって意味があるのでしょうか?パイプの上部で直接圧力を測定するのと、何か違いはありますか? もしかして、管内の同じ断面で圧力に差があると、接続したらなくなってしまうのでしょうか?大口径の場合、位相差が測定に与える影響を考慮するべきか? わからない、誰か説明してくれないか;P
Reply #22018-05-17
投稿者が述べているこのような方式は、一般的に重要で圧力差が小さい流量計で採用され、均圧リングを用いて3つの圧力取り出し点を接続することで、配管部分の違いによって生じる圧力や圧力差の誤差を防ぎ、連動機能や指示に影響が出ないようにします。 3対2の圧力測定を採用する場合にも、この構造がよく用いられ、均圧リングにさらに3つの変換器を接続して圧力を測定し、差異によるインターロックやその他の影響を防ぎます。
Reply #32018-05-18
この投稿は最終的に、心有猛虎によって2018年5月18日09:20に編集されました。こんにちは、確かにご指摘の通りです。もう一つお伺いしたいのですが、原理的に、同じ断面を持つ配管内で圧力の測定位置に差が生じる一般的な原因とは何でしょうか?バイアスリングはこのような差を解消できるのか? 内部の流れが原因ですか?外側の環内で静止すればなくなるが、その静止圧力は管内の静圧力と等しいのだろうか?
Reply #42018-05-18
まず、均圧リングを使用する目的は、圧力差を生じさせる要因をなくすことではなく、その差異の影響を受けずに測定できるようにすること、つまり均圧後に測定される圧力が配管内部の実際の圧力に極めて近くなるようにすることです。 第二に、配管内部の各位置で圧力が異なる原因は多く、例えば配管の配置や配管内面の異物、媒体の流動状態などが挙げられます。一方、取り出される圧力が異なる主な原因は、圧力取り出し孔や圧力取り出し管の影響であり、例えば圧力取り出し管が配管内部にある程度入っているか内面に達していないか、溶接によって圧力取り出し孔と配管の接合部が粗くなることなどです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.