水素パイプラインのアース問題

2018-05-21View Original

Thread Content

先生方、質問があります。水素ガス配管の(フランジ接続部以外の)静電気アースの設定方法について、どの規格に具体的な要求が記載されているのでしょうか。ありがとう!
Reply #22018-05-21
『GB50177-2005水素ステーション設計規範』を参照~~
Reply #32018-05-23
酸素および水素の配管における静電気アースは、一般的に2つのフランジにM6~M10サイズのアースボルトを設置し、入口・出口のフランジに取り付けます;標準規格としては、上記の参考資料である「GB50177-2005水素ステーション設計規範」があります。また、このような作業条件には一般的に技術規格が存在するので、それを参考にすると良いでしょう!:)
Reply #42019-12-29
DL 5190.6の条項15.3.2-2には、水素ガス配管のアース工事は以下の要件を満たさなければならないと規定されている:(1)屋外に設置される水素ガス配管の、雷電波が建物内に侵入するのを防ぐためのアースは、確実でなければならない。 (2)室内外での架空配管としての水素ガス管には、20m~25mごとに雷撃誘導対策用の接地を設置する。 (3)フランジやバルブの接続部には、スパークギャップ接地を行うべきである。 (4)接地される機器や配管などには、必ず接地端子を設けなければならず、接地端子と接地線との接続は確実でなければならない。 (5)振動や変位がある機器や配管については、その接続部に柔軟な接続線を設けて遷移させるべきである。 (6)水素配管システムの接地抵抗は、機器の要求に適合しなければならない。設計に要求がない場合、接地抵抗はいずれも10Ωを超えてはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.