プロセス配管の防食・断熱に関する疑問

2018-05-23View Original

Thread Content

初心者の私が先輩方に質問させていただきます:1.防食・断熱の計算基準についてご存知の方はいますか?共有していただけると嬉しいです。自分なりに計算の手順は考えているのですが、間違いなく設計規格には合致していません。例えば、配管の防食面積の計算方法はどのように行うのでしょうか?管本体と継手を別々に計算するのか、それとも全長で一括して計算するのか?どこで情報を調べられますか? 2 断熱用ウールのサイズについてですが、材料表に記載されているのはD273/333、D219/280、D168/228です。これらは一体何を意味しているのでしょうか?百度で調べてもわからず、ちょっと困っています
Reply #22018-05-23
断熱と防錆の算出方法については、ご自身の地域の定額を確認してください。 配管部品はもちろん別々に計算され、価格は全く異なります。 273/333、D219/280、D168/228は、ケーシングで、内径/外径を示す。
Reply #32018-05-25
D273/333、D219/280、D168/228は断熱用ウレタンフォームのサイズを指しているんですが、よくわかりません。ウレタンフォームにも内径と外径があるんですか?
Reply #42018-05-26
岩綿管ケース、管ケースが何かは百度で調べてみてください
Reply #52018-05-27
D273/333、D219/280、D168/228は断熱管ケーシングの寸法です。前の数値は断熱管の外径を示し、273(10インチ)、219(8インチ)などです。次に、断熱層の設計厚さに応じて、要求を満たす断熱管ケーシングを選択します
Reply #62018-05-27
私に連絡してください。配合比率の計算式を教えます。とても簡単ですよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.