質問ですが、蒸気配管の圧力損失は温度低下を引き起こしますか?

2018-06-02View Original

Thread Content

流体力学をすっかり忘れた。質問です。飽和蒸気配管が輸送過程で摩擦抵抗によって圧力降下が生じると、蒸気配管の温度にはどのような影響が出ますか? 温度が変わらなければ、飽和乾燥蒸気から過熱蒸気に変わるでしょうか?
Reply #22018-06-17
そういうことです。理論的な根拠はありませんが、実際の経験ではこうです。伝送距離が長くなるほど、圧力は低くなり、水分含有量は多くなり、温度は低くなる。
Reply #32018-06-17
配管の局所損失、沿程損失、そして外部の温度差によって失われる熱量により、蒸気のエンタルピー値は低下し、その結果、スチームウォーターが配管沿いのスチームウォーターバルブを通じて排出される。配管内の圧力が変わらない限り、過熱蒸気になることはもちろん不可能である。 個人的見解で、参考までに
Reply #42018-06-18
モリアー曲線を見ればわかる
Reply #52018-07-13
論理的に言えば、蒸気パイプラインでは輸送中の圧力低下はごくわずかです…ですから、蒸気が流れる過程で圧力低下によって過熱が起こるというのは、基本的にあり得ません。また、公共の施設で蒸気を生成する際には、温度低下の可能性を考慮して、わずかに過熱した状態で運用されます……
Reply #62018-07-13
過熱蒸気にはなりません。過熱蒸気にするには、さらに加熱する必要があります。 蒸気配管の流速は比較的高く、通常は10m/s以上になるため、それに応じて流量も非常に大きくなります。加熱用の蒸気や通常の運転で排出される排水量は無視できるため、蒸気配管を断熱流動として扱えばよいのです。蒸気配管に入る蒸気のパラメータから配管損失を差し引けば、配管の末端における蒸気のパラメータが得られます。 個人的見解
Reply #72018-07-15
投稿者が言う乾燥蒸気というのは、過飽和蒸気のことではないのか?
Reply #82018-07-16
会うよ。蒸気圧が下がると、温度も下がります。分離型の減温減圧器も同様です。減圧後の出口から減温後の入口までの距離は、計算によって求める必要がある。
Reply #92018-07-16
温度エントロピー図を見るには、もちろん配管の断熱がしっかり行われていることが前提です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.