液塩素配管安全弁の遮断弁

2018-06-14View Original

Thread Content

液塩素配管の安全弁用遮断弁に、塩素専用の切替弁を使用できますか?GB/T20801.6-2006の4.1.8項には、安全弁の遮断弁は全通径のバルブでなければならないと記載されているが、止回弁は全通径のバルブではない。
Reply #22018-06-17
その後にもう半文あって、あるいはその圧力降下が安全排出装置の正常な動作や要求される排出量に影響を与えない、というようなことがぼんやりと書かれている
Reply #32018-06-19
つまり、全通径のバルブを使うか、あるいは圧力損失を計算してみるかのどちらかです
Reply #42018-06-19
液体塩素用、液体アンモニア用の遮断弁に問題はありません。液体アンモニア用切替弁は全通径です。購入時は、バルブシートの材質に注意し、バルブシャフトのシールさえ良ければ問題ありません。
Reply #52018-06-19
液体塩素用切替バルブは全通径ですか?その構造は、一般的な遮断弁に似ていないのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.