配管バルブの最低地上高要件

2018-06-24View Original

Thread Content

皆さんにお伺いしたいのですが、配管のバルブを取り付ける際に、地面からの最低高さの規定はありますか?
Reply #22018-06-24
この投稿は、2018年6月24日20時35分にycyycy1000によって最終的に編集されました。「化学工業用配管設計マニュアル-2 配管の設置設計」2.2.2.7 開閉弁の配置に関する要件 (1)垂直な配管上にある開閉弁のバルブシャフトの中心線の高さは、地面やプラットフォームから0.7~1.6mの範囲にあることが望ましい。DN40以下の開閉弁は、2m未満の高さに設置してもよい。位置が高すぎる場合や低すぎる場合は、操作を容易にするためにプラットフォームや、チェーンホイールや伸縮棒などの操作装置を設置する必要がある。     (2)ほとんど操作されない極めて少数のバルブで、その操作高さが地面から2.5mを超えず、かつ別途恒久的なプラットフォームを設置するのが困難な場合は、携帯用はしごまたは移動式プラットフォームを使用して操作できるようにする。     (3)操作プラットフォームの周囲に配置されるバルブハンドルの中心間距離は、プラットフォームの端から400mmを超えてはならない。また、バルブシャフトおよびハンドルがプラットフォーム上に突き出ている場合、その高さが2m未満であれば、作業員の操作や通行の安全性を妨げないようにしなければならない。     (4)バルブを隣接して配置する場合、ハンドホイール間の隙間は100mm未満であってはならない。     (5)バルブのバルブステムは、下方に垂直または傾斜して取り付けてはならない。     (6)管溝内またはバルブ井内に設置され、頻繁に操作されるバルブにおいて、ハンドホイールがカバープレートの下300mmに達する場合は、伸長棒を取り付けて、カバープレートの下100mm以内になるようにしなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.