2018-07-03View Original

Thread Content

調節弁の運用前の点検と調整?
Reply #22018-07-03
この投稿は最終的にCHANGBAISHIによって2018-7-3 08:26に編集されました。人為的にパラメータを設定し、現場でバルブの動作の正確性と柔軟性を確認します。専用の信号発生器が併用される。計器工が調整を行う際は、工程担当者の参加のもとで実施されるので、見ればわかります。
Reply #32018-07-03
では、導入前にはどのようにチェックするのでしょうか?何をチェックすればいいのでしょうか?
Reply #42018-07-03
1、これは正式に運転を開始する前の準備作業と仮定し、どのような作業を行うかは専門分野によって異なります。もしプロセスオペレーターであれば、主に計装関連の点検作業に参加し、作業品質を確認するとともに、操作時に参考になるようにバルブの性能状態を把握します。また、バルブの出力値(開度)の設定は、一般的にプロセスオペレーターが行います。 計装士の場合、作業量は少し多くなりますが、まずバルブ全体の外観に欠陥がないかを確認します(調整済みのバルブでも確認が必要です)。例えば、ガス供給ラインに漏れがないか、電気保護ラインがしっかりしているか、ガス圧力が適切かなどです;第二に、行程を一度実行し、オペレーターが制御システムの操作ステーションからバルブの開度を設定します(一般的には0~100%の範囲で20%、40%、60%、80%といった数値を設定し、上昇時も下降時も設定します)。その後、現場のバルブが正しく動作しているか、制御室に戻ってくる信号が正しいかを確認します。もし不正確な場合は、ポジショナなどを調整して合格するまで繰り返します。 2、もし設置過程での準備作業である場合は、施工規範に従って段階的に作業を進め、点検、通気、送電、調整、記録などを行う必要があります。
Reply #52018-07-03
現場の計器調整を少し学んでみましょう。自己制御を長くやりすぎると、現場のことをすっかり忘れてしまう。
Reply #62018-07-03
1. 単校:標準器を使用して現場で調整する。
2. 联校:無線機を使用し、主制御信号と現場のバルブ位置が一致しているかを確認する。
Reply #72018-07-04
各企業の計装エンジニアは、この種のバルブの操作に精通している。
Reply #82018-07-04
0%、25%、50%、75%、100%、50%、0%、これらのバルブ位置で屋内外を比較することは、工程上必ず行わなければならないことです。
Reply #92018-07-09
主には、フィードバック信号の調整、ポジショナーの位置決め精度、減圧弁の状態などです。
Reply #102018-07-10
こんな短いメッセージ、どう返信しようか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.