故障1:アクチュエータが動作しないが、制御モジュールの電源と信号灯は共に点灯している。 対処法:電源電圧が正しいか確認する;電動機は配線が切れていないか;10芯プラグの先端から各線の端子まで、断線はないか;電動機、ポテンショメーター、コンデンサの各プラグは正常に接続されているか;対比交換法を用いて、制御モジュールが正常かどうかを判断する。 故障二:アクチュエータが動作せず、電源ランプは点灯するが信号ランプは点灯しない。 処理方法:入力信号の極性などが正しいかを確認する;対比交換法を用いて、制御モジュールが正常かどうかを判断する。 故障3:調節システムのパラメータ設定が不適切で、アクチュエータが頻繁に振動する。 対処法:調整器のパラメータ設定が不適切だと、システムにさまざまな程度の振動が生じます。単回路制御系においては、比例帯が小さすぎる、積分時間が短すぎる、微分時間と微分利得が大きすぎる場合、すべてシステムの振動を引き起こす可能性がある。システムのチューニングによって、これらのパラメータを適切に選択し、回路が安定した速度を維持できるようにすることができる。 故障四:アクチュエーターモーターが急速に発熱し、振動しながら動作し、短時間で動作を停止する。 処理方法:交流2V電圧モードを使って、制御モジュールの入力端子に交流干渉がないかを確認する;信号線が電源線から絶縁されているか確認する;ポテンショメーターおよびその配線は正常か; フィードバックコンポーネントの動作が正常かどうか。 故障5:アクチュエータの動作がステップ状またはゆっくりとした動きを示し、遅い。 処理方法:オペレーターから送られてくる信号の動作時間が正しいかを確認する。 故障六:アクチュエータの位置フィードバック信号が大きすぎるか小さすぎる。 対処法:「ゼロ位置」と「ストローク」のポテンショメーターの調整が正しいかを確認する;制御モジュールの交換による判定。 故障7:信号を入力するとアクチュエータが全開または全閉になり、リミットスイッチも止まらない。 処理方法:制御モジュールの機能選択スイッチが正しい位置にあるかを確認する;“「ゼロ位置」と「ストローク」のポテンショメーターの調整は正しいか;制御モジュールの交換による判定。 故障八:アクチュエータの振動、鳴き声。 対処法:主に感度が高すぎ、非感度領域が狭すぎるために過度に敏感になり、アクチュエータの小さな回路が安定せず振動を起こす。感度ポテンショメータを時計回りに微調整して感度を下げることができる;流体圧力の変動が大きすぎ、アクチュエータの推力が不足している;調節弁のサイズが大きすぎると、バルブは常に小開度で動作する。 故障9:アクチュエータの動作が異常だが、リミットスイッチが作動してもモーターは停止しない。 対処法:リミットスイッチおよびその配線に不具合がないかを確認する;制御モジュールの交換による判定。 故障十:アクチュエーターベルトの切断。 処理方法:アクチュエーターの内部伝動部品が損傷していないか、または詰まっていないかを確認する;“「ゼロ位置」と「ストローク」のポテンショメーターの調整は正しいか;リミットスイッチが正しいか。