蒸気配管は圧力配管に該当するか?

2018-07-11View Original

Thread Content

石油精製・化学工場内で使用される0.3、1.0Mpaの加熱蒸気は気体なのか液体なのか。もし気体である場合、最新の圧力配管の定義によれば、直径が150mm未満でかつ最高使用圧力が1.6Mpa未満であれば、圧力配管とは見なされないはずだ
Reply #22018-07-12
圧力配管の定義をよく見てください。DN50以上の蒸気配管はすべて圧力配管です
Reply #32018-07-12
特殊機器目録における圧力配管の定義では、輸送される媒体は、ガス、液化ガス、蒸気、および可燃性、爆発性、毒性、腐食性があり、かつ最高使用温度が標準沸点以上の液体とされている。蒸気はガスとは別に存在する。それは、150mm未満でかつ最大作動圧力が1.6Mpa未満の条件には適用されません。公称直径が50mm以上で、圧力が0.1Mpa以上のものは、圧力配管に該当する。
Reply #42018-07-12
「質検総局による『特殊設備目録』の改正に関する公告(2014年第114号)」に基づき、文書内で圧力配管の定義が以下のように改正された。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。 そのうちの第一項:最高作業圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有する液体で、最高作業温度が標準沸点以上であり、かつ公称直径が50mm以上の配管。この条件の一つが満たされれば、それは圧力配管です。 あなたが述べた「圧力1.0Mpa、蒸気を送る」というのは、明らかに圧力配管です。
Reply #52018-08-03
宝鸡超晟钛業の回答が正解です。 公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。 今年(2018年5月)の北京における圧力配管研修会で、講師は石油業界で新たに定められた規則について説明しました。それによると、公称直径が150mm未満で、かつ最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の蒸気配管も圧力配管に該当するとのことです。ずっと探しましたが見つかりませんでした。内部の規定なのか分かりません。 石油業界の圧力配管設計者の皆様に、関連規定を示していただき、私たち全員が安心できるようにしていただきたい。
Reply #62018-08-13
公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。これには2つのケースがあります。1つ目は、装置本体の配管で、公称直径が150mm未満かつ最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満で、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送するもので、ここでいうガスとは主に計装用空気、圧縮空気、または無毒な不活性ガスを指します;しかし、蒸気は明らかに気体ではない。なぜなら、蒸気は水が気化したものであり、明らかに水の沸点を超えているからだ。
Reply #72022-01-15
品質検査総局事務局より、圧力管配管及びガスボンベの安全監視に関する問題についての通知(品質検査事務局特別通知〔2015〕第675号)。発行日:2015年6月24日。各省、自治区、直轄市の品質技術監督局(市場監督管理部門)へ:**機能の転換と権限の委譲という要求を実施し、圧力管配管及びガスボンベの安全監視体制をさらに充実させるため、新たに改訂された「特殊設備目録」(以下「目録」と略称)および「ガスボンベの安全技術監視規程」(TSG R0006-2014、以下「ボンベ規程」と略称)に基づき、圧力管配管及びガスボンベの安全監視に関する問題について、以下の通り通知します。一、圧力管配管の安全監視に関する問題(一)新しい「目録」における圧力管配管内の媒体の範囲について。 新しい「目録」における圧力配管の定義で、「公称直径が150mm未満で、かつ最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管」とされている無毒で不燃性かつ腐食性のないガスには、液化ガス、蒸気、酸素は含まれない。
Reply #82022-01-28
蒸気はDN150、1.6MPaには適用されません、このものです。これは主に空気や窒素のようなものを指します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.