設計された蒸気配管は何で洗浄するか

2018-08-04View Original

Thread Content

設計された蒸気配管は何で洗浄するのか?水も蒸気も。GB50235 9.1.2では蒸気を使用することが求められている
Reply #22018-08-04
この投稿は最後にylb913によって2018-8-4 22:22に編集されました。水蒸気を使用。 配管の清浄度に厳しい要求がある蒸気配管のターゲティングにも水蒸気が使用され、ターゲティングでは設計流速を達成することが求められる(圧力が下がると流速は上がるため、設計値ほど高い蒸気流量は必要ない)。さらに、配管の加熱速度や、温度変化による剥離処理(もちろん温度変化には蒸気が最適)や、外部からの溶接部への叩き打ち処理なども求められる。
Reply #32018-08-08
スチームによる洗浄は、配管の温度が適応するのを待ってからゆっくりと開放します。下流側には消音器を設置する必要があります。そうしないと非常に騒音がひどくなります
Reply #42018-08-10
実際の作業では、まず圧縮空気を使って吹き抜け、大きな粒子の汚れを吹き出します;その後、蒸気で洗浄します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.