圧力配管の圧力等級が決定された後、配管上のバルブの接続フランジの圧力等級はどのように決定するのか?規格の要件はありますか?例えば、配管の圧力等級が16キログラムだが、媒体の動作圧力が5キログラムのみの場合、10キログラムのバルブや接続フランジを使用してもよいか?
Reply #22018-08-06
バルブ継手の圧力等級は、配管の圧力等級以上でなければならない。 この問題については以前にも議論されています:https://bbs.hcbbs.com/thread-423017-1-1.html
Reply #32018-08-06
一般的なバルブ用フランジの圧力等級には、PN10(鋳鉄)、PN16、25などがあります。(鋳鋼)安全性が高く、媒体の理化学的条件が厳しい場合は、PN16等級を選ぶのが最適です。その他の関連する基準を検索します。
Reply #42018-08-06
この問題は材質管理部門が担当し、工程部門から提供される条件や材質などに基づいて配管の圧力レベルを計算・確認します。そうすることで、配管上の継手やバルブの圧力レベルも自然と決まります。
Reply #52018-08-06
配管付属品のバルブの圧力等級の選定は、媒体の使用圧力ではなく公称圧力に基づいて決定されます。圧力配管の圧力等級以上でなければならない。
Reply #62018-08-08
具体的な計算式や係数はありますか?
Reply #72018-08-08
配管上のバルブの接続フランジの圧力等級は、圧力配管の圧力等級と一致していればよい
Reply #82018-08-08
この投稿は最終的にAtlantisHによって2018年8月8日10時50分に編集されました。どの配管部品の許容最大動作圧力も、その配管の設計圧力を下回ってはなりません。フランジやバルブの規格には、各種材料が対応する温度での許容最大動作圧力を示した一連の表が記載されています。
Reply #92018-08-08
配管材料の等級を決定するうえでもう一つの重要な要素があります。それが媒体の温度です! 配管の材質等級の決定は、圧力だけでなく温度にも左右されます。例えば、配管の圧力等級が16キログラムであるとしても、それはその配管が常温下で16キログラムの圧力に耐えられることを意味するだけであり、媒体の温度が上昇するにつれて、その配管システムのフランジ部品が耐えられる圧力は低下します。投稿者様には、SH3406やHG20592といったフランジ規格に記載されているフランジの温度・圧力に関する基準をご確認いただくことをお勧めします。要するに、配管の圧力等級が16キログラム級である場合、配管システム内のフランジ部品の圧力等級はPN16以上でなければなりません。何かお役に立てば幸いです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.