ステンレス断熱管の管支持架設置に関する問題

2018-08-07View Original

Thread Content

荷降ろしポンプの入口配管があり、材質はステンレスでDN100、断熱厚さは50mm(蒸気配管によるヒーティングあり)です。フィルターと遮断弁の間にある短い接続部に支持架を設置する必要があり、その短接続部の長さは250mm、底面からの高さは500mmです。(1)水平配管の支持脚F7は短節に溶接され、支持脚と配管が接する部分はステンレス製です。 (2)水平配管支持金具G18、短節に管支持金具J1を溶接し、管支持金具にガイドを取り付ける。 (3)水平配管支持金具G18、短節にはチューブクランプ型の管支持金具J2を使用し、管支持金具にガイド機能を付与する。 理論的には、クランプ式の管支持具が最も効果的ですが、標準的な管支持具の長さは300で、取り付け位置が不足しています。ポンプの入口配管が短く、荷降ろし作業以外の稼働時間も短いため、案(1)に簡略化できるのではないでしょうか。 また、この支架は固定する必要がありますか?(2)または(3)を使用する場合、どのように固定しますか?管支持具は支持枠の横梁に直接取り付けられるのか? ご教示を賜りたく存じます。
Reply #22018-08-08
管支持を使えばよく、現場で余分な管支持を切り取ることができます。ガイド型の管支持を選び、下にはT字型の支持材を使用します。蒸気によるヒーティングがあるため、完全に固定してはいけません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.