配管試験

2018-08-17View Original

Thread Content

教えていただきたいのですが、配管の設計圧力は1.76MPaで、水を使って耐圧試験を行う場合、バルブは2.5MPaのものを選んでも大丈夫でしょうか?
Reply #22018-08-17
可能です。配管の試験圧は動作圧力の1.5倍になりますが、ご使用の配管の動作圧力はいくつですか。
Reply #32018-08-17
配管の設計圧力は1.76MPaで、バルブは1ランク上げて4.0MPaを採用することを推奨する
Reply #42018-08-17
安易に決定することはできず、主に配管の運転温度によります。温度が異なると材料の許容応力も変わってきます。水圧試験圧力と設計圧力の係数は、単純に通常の1.5倍というわけにはいきません。常温では1.5倍と考えてもよいですが、設計温度が高い場合、異なる材料の(20℃時の許容応力)/(運転温度時の許容応力)の比率係数は非常に大きくなります。具体的な要求事項はGB50517-10.3章をご覧ください
Reply #52018-08-22
作業圧力は1.6MPaです
Reply #62018-08-22
配管の操作圧力は1.6MPa、温度は常温のジェット燃料配管
Reply #72018-08-22
常温の場合は、設計圧力の1.5倍で問題ありません
Reply #82018-08-22
常温の場合は、設計圧力の1.5倍で問題ありません
Reply #92018-08-22
バルブは、一般的に配管の設計圧力よりも1ランク高いものを選べばよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.