乾式空冷器と湿式空冷器の配置

2018-08-28View Original

Thread Content

乾式空冷器と湿式空冷器は一緒に設置できるのか、間隔に制限はあるのか?
Reply #22018-08-28
私たちのものの中には、同じプラットフォーム上にあるものもありますが、乾燥部と湿潤部の間には約15メートルの距離があります。
Reply #32018-08-28
ドライエアコールダーとウェットエアコールダーの間隔は約15メートルですが、この距離は何に基づいて決められているのでしょうか?
Reply #42018-08-29
これは設計院と相談した方がいいでしょう。
Reply #52018-09-02
空冷器の配置間隔は、空冷器メーカーが推奨するものです。各種空冷器に必要な吸気用の十分なスペースや排気用の十分なスペース(周囲の状況や高さ、周辺の建物の影響、風向きなど)はそれぞれ異なります。これは非常に重要なことで、現在では一般的に設計時に自分で直接設計したり、いくつかの資料を参考にしたりします。原則としてそれでも問題ないのですが、正確さに欠け、力に関する問題が生じることがあります。 空冷器には上面吸気型と下面吸気型があり、ドライタイプとウェットタイプの間隔が狭すぎると、互いに影響を及ぼし合い、干渉が生じます;でも心配する必要はなく、ついでにメーカーに聞いてみればいいだけです
Reply #62018-11-09
最も大きな問題は、1、空冷器の高さが高く、蒸発冷却ファンの高さが低いため、蒸発冷却の出口から出る湿った熱空気が空冷器に吸い込まれることが懸念される点です;2、一般的に機器間の風速は2.5m以下であれば、熱風の逆流問題は発生しないと考えられる;
Reply #72018-11-10
一緒に配置でき、間隔の指定があります;つまり、メーカーの製品には推奨される吸気および排気スペースがあり、距離が狭すぎるとエアコンディショナー同士が干渉し、性能が低下するのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.