Thread Content
蒸気配管のドレンバルブの前後の配管サイズは、どちらも1インチで十分でしょうか?水の量が少ない? 撥水性の計算には専用の式がありますが、私の疑問は、計算の結果、DN250の蒸気配管の凝縮水量が6300kg/hにもなるという点です。この数値は以前のデータシートに記載されていたものよりも大きく、私の理解が間違っているのでしょうか? 配管の重量というのは、スチームバルブの手前にある配管の重量であり、110メートル間隔で設置された合金鋼製の配管です。もし計算が正しければ、凝縮液配管のサイズは2インチなのでしょうか?凝縮液配管は重力流であり、配管のサイズはどのように決定すればよいのか? また、過熱蒸気配管も同様に計算する必要がありますか?数を減らしてもよいでしょうか?運転している時だけ使うものなのでしょうか。熟練者の方に質問に答えていただければ幸いです。心より感謝します。
おっしゃるDN250の蒸気配管は主管ですか?凝縮液量は熱消費量から計算するべきである
この凝縮量は、管内の蒸気がすべて凝縮したものなのでしょうか。配管の運転負荷を計算すれば、凝縮量が求まる
配管の排水量は機器とは異なり、配管の場合は20570に従って、配管の放熱量に基づいて凝縮液量を計算でき、一般的には非常に少ない。 ただ、私のこの高圧パイプは単位長さあたりの重さが大きく、運転時に計算される凝縮液の量も非常に多いのです。運転中にバイパスを使って凝縮液を排出できないかと考えています。。。
1. 「単位長さあたりの管は重い」と「計算された凝縮液量が非常に多い」の間に、どのような必然的な関連性があるのか? 2. 管道が蒸気のみを輸送し、冷却装置が設置されていない場合、管の放熱および断熱状態は媒体の流量と関連している。
3. 管道の断熱厚さ、断熱材の熱伝導率、環境温度、風速、媒体温度などのパラメータから単位面積あたりの放熱量を推定でき、これにより熱損失を算出する。さらに蒸気との熱収支計算によって凝縮水の量を求めることができる。
4. 建物所有者の算出した凝縮水量が適切かどうかは、多くのパラメータを用いて検証する必要があり、ここでは判断できない。しかし、管の重さとどう関連しているのか、投稿者の考えが理解できない。
20570を見てみてください。そこには運転時の凝縮量の計算が記載されています。管や断熱材の重量と比熱、そしてエンタルピー変化に基づいて計算されます。
管子が作業温度まで上昇するのに必要な熱量cmΔtは、重さを使わずにどうやって計算するのか?
うん、私も今は運転してそのまま排出してる。でも、本当に6t/hの水なら、現場でもDN25のバイパスで排出するのですか?
本に書かれているのはすべて撥水処理で、管の直径は最大の排水量に基づいて計算されている
1. ご提示いただいた図面を見ると、脱水装置の設置場所をバイパス配管と入れ替えることをお勧めします。そうしないと、使用中に発生する鉄くずが脱水装置を詰まらせる可能性があります。
2. 基本的に、凝縮水の量は、先に経験豊富な方々が述べているように、配管の長さや断熱性能、断熱状態などによって決まります。また、配管の重さも影響します
見たのが遅くて、投稿者はもう解決したのかと思ったんですが、運転時の状況では普段より少し無駄になっているようです。運転中はゆっくりと温度を上げ、配管が不安定になったらバイパスを開いて排出するので、すべてが排水弁を通って排出されるわけではありません。
熱心に回答してくれて、ありがとう!=============4 あなたの財産をポイントに交換できます