2018-08-30View Original

Thread Content

最近、あるオフィスビルで蒸気暖房が使われているのを見かけました。消防車の訓練場のそばを通ったところ、配管を高く設置するのが難しく、1メートル埋めるしかなく、バルブ井戸しか作れません。近くのマンホールは深さが500mmしかなく、配管やバルブがバルブ井戸の中に浸かってしまった場合、どんな対策があるでしょうか?
Reply #22018-09-02
みなさん、ぜひアイデアを出して助けてください。何でも構いませんので、お話しください。結局のところ蒸気に過ぎないのだから、排水の心配は要らない。配管を温める際に出るわずかな凝縮水で、自然に浸透するのに何か条件があるだろうか?
Reply #32018-09-02
バルブ井戸内のバルブが水に浸かっていることの良し悪しについての説明ですが、数ヶ月前に配管局のカソード専門家の講義を受けました。国際的には一般的に2つの見解があり、現在どちらもよく見られます。1、配管およびバルブにカソード保護が施されている場合(保護が適切な状態)、バルブが水に浸かっていても防食効果に影響はなく、ただし適切な防食工事が必要です;操作に影響を与えるだけです。2、カソード防食が十分でない場合は、バルブ井の底に貯水用の溝を設け、定期的に水を抜く必要があります。現在、これら2つの方法があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.