安全弁の選定

2018-09-04View Original

Thread Content

先生方にお伺いしたいのですが、当社の圧力配管には安全弁を取り付ける必要があります。配管の公称直径はDN200で、圧力は1.6MPaです。この場合、どの型式の安全弁を選べばよく、またその通径はいくつにすればよいでしょうか?
Reply #22018-09-04
1. 簡単な方法としては、インターフェースのサイズや工程パラメータを供給業者に提供し、業者に計算と材料選定を依頼します。
2. 複雑な方法では、自分で規格に基づいて計算する必要があり、これには専門知識が求められます
Reply #32018-09-04
圧力が漏れる際の流量や操作温度、圧力、内容物質などの関連データを知ってこそ、分析ができるんですよ…
Reply #42018-09-04
安全弁は、配管設備内の媒体の流量、運転温度、圧力、媒体の物性、および安全に放出できる量に基づいて計算し、安全弁の規格や型式を選定する必要があります。
Reply #52018-09-04
例えば、この配管の公称直径がDN200で、圧力が1.6MPaの場合、安全弁の設定圧力は2MPa前後が適切です。具体的な機種は、配管のサイズに応じて選べばよいのです。
Reply #62018-09-04
まさか、例えば1000のパイプがあるなら、1000のバルブを使うわけ?
Reply #72018-09-04
媒体の流量は推定が難しく、流量計もありません。温度については、夏場の最高温度は40度程度と見積もっています。媒体は酸素、窒素、アルゴンです。漏れ量については設計マニュアルに基づいて計算し、四捨五入して通径を80としました。以前に安全弁の選定をしたことがないため、これが適切かどうかは判断できません。。。検証できる専門的な計算ソフトウェアはありますか?
Reply #82018-09-05
配管の公称直径と安全弁の接続口のサイズは別物であり、安全弁の適合パラメータは圧力です。安全弁の接続口のサイズは、その安全弁を取り付ける配管に合わせて同じサイズにするか、そこに密着させる形になり、設計には規格があります。
Reply #92018-09-06
排出量を与えれば、メーカーが計算します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.