リユース水道管の詰まり解決策

2018-09-10View Original

Thread Content

工場内の材料を圧濾した後の濾液は再利用用水タンクに送られるが、経路が長く曲がり角も多いため、現在はDN50のPPR管が使用されている。距離が遠いため完全に戻すことができず、材料は温度の影響を受けやすく非常に析出しやすいため、頻繁に詰まりが発生します。特に曲がり部やフランジ接続部が詰まりやすく、約7キログラムのエア圧力とお湯を使って洗浄しても効果はあまりありません。全ての配管を外して詰まりを取り除いたが、数回使用すると流量はまた3~4M3/Hにまで下がってしまう。配管を再設計する場合、皆さんのアドバイスをいただきたく思います。配管の長さが長く、直線距離で300~400メートル程度と推定されますが、工場内の制約により真っ直ぐに延ばすことが難しいです。また、材料は温度の影響を受けやすく結晶化しやすく、排出時期も不確定で、通常は1日に10回程度です。同様の厄介な問題に直面した方はいますか?良い解決策はありますか?配管材料の選定、管径のサイズ選定、ポンプの選択、そして揚程の影響について、皆さん、アドバイスをいただけませんか。
Reply #22018-09-10
配管の断熱を試してみるか、または断熱層の内側に電気ヒーターラインを入れてみるのもいいでしょう。結晶の鍵は、流体輸送時の温度低下によって引き起こされることにある。(推測です、参考までに)
Reply #32018-09-10
もし、その物質が容易に析出してしまう場合、圧搾フィルターに送る前に、一度緩衝タンクを設けて、冷却状態で物質を完全に析出させてから圧搾フィルターに送るべきではないでしょうか?そうしないと、配管が長くなりすぎて、断熱処理や電気加熱による保護が必要になります…コスト的にはあまり良くないように思えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.