小型貯蔵タンクの出入り管用金属ソフトホースの設置

2018-09-12View Original

Thread Content

1. 小型タンク(中間タンク)の最大容量は約78m3で、媒体はアセテートですが、タンクの入口・出口配管に金属製ホースを取り付ける必要がありますか? 2. この貯蔵タンクの建設地の地震動強度は8度であり、「石油製品の貯蔵・輸送設計マニュアル」に基づき、地震の影響を考慮して、±200mmに相当するホースの長さを選定する必要があるか?構造専門家が大まかに計算したところ、このタンクの最大沈下量は<30mmです; 3.第2条に基づいて金属ホースを選択すると、長くなってしまい、さらに可燃性液体は1缶ずつ運搬しなければならないため、配管の難易度が大幅に上がります;
Reply #22018-09-12
ホースを補償用として使い、さらに固定用の硬管を加えて組み合わせる方が良いのではないでしょうか。
Reply #32018-09-12
地震であれ地層の沈下であれ、最も重要なのは配管が引っ張られる問題が起きないかということです。金属製の柔軟なホースを使うのは、小型タンクであろうとなかろうと、非常に良い方法です。 しかし、金属製のソフトホースを使用する場合は、内部の素材や操作時の圧力、そして外部に使われているステンレス製の編み込みネットの状態に注意する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.