HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

パイプライン通知事項

2018-09-13View Original

Thread Content

当ユニットが2013年に締結した工事契約は一般工事請負契約です。建設は5年間中断され、2018年に建設が延期されました。圧力パイプラインの資格と特殊機器の資格は失効しました。所有者との調整の後、パイプラインと機器の設置プロジェクトは他の建設ユニットに下請けされました。下請け部門と私の建設部門は単一のプロジェクトであり、特別な設備の通知の発行が含まれます。次の問題を解決するのを手伝ってください。 1. DN50 以下の圧力管の届出に加えて、UPVC 管も届出する必要がありますか?パイプライン レベルは GC3 です。 2. 下請けの設備や配管を通知する場合、下請けの配管と建設元請けの配管も一緒に通知することはできますか?2 つの建設ユニットのプロジェクトは 1 つのプロジェクトです。
Reply #22018-09-13
UPVC でどのようなメディアが実行されているか聞いてもいいですか? 下水? 現在、パイプラインを GC3 に分類するのは簡単ではありません。
Reply #32018-09-13
プラスチックパイプを圧力管として使用できますか??
Reply #42018-09-13
プラスチックパイプを圧力管として使用できますか??
Reply #52018-09-14
パイプ命名テーブルには GC3 のマークが付けられます。私も酔っています。
Reply #62018-09-14
UPVCは凝集剤と凝集剤を使用しており、使用圧力は0.2Mpa、設計圧力は0.3Mpa、使用温度はATM、設計温度は40度です。GC3 の現在のマーキングは 1Mpa 以下、-20 度以上、185 度以下、無毒で不燃性の流体産業用パイプラインです。このパイプラインがどのような設計になっていたのかはわかりません。 GC3に頼れるならもっとデザイン料をもらえるかも?洗面台の亜鉛メッキパイプもGC3でサポートされています。。。。
Reply #72018-09-15
1. まず、新しい圧力パイプラインの分類に従ってグレードを分割します。これは比較的簡単です。規制規制に該当するものはすべて通知する必要があります。規制規則は非金属パイプラインを規制していません。 2. 届出は原則としてゼネコンが一律に行います。各下請け業者が自ら報告することは通常認められていません。
Reply #82018-09-17
圧力管は金属管に限定されません。パイプがどのような材質で作られているかに関係なく、定義上、それは圧力パイプです。
Reply #92018-09-17
圧力パイプラインには非金属パイプラインは含まれません
Reply #102018-09-17
これは、あらゆる材質のパイプを含めて、議論の余地はありません。圧力管の定義を見ると、金属管ではなくパイプとだけ書かれています。これは実際にも当てはまります。
Reply #112018-09-17
2. 圧力管路の定義と GC 分類 2.1 圧力管路の定義 広義には、作業時に圧力がかかる管路を圧力管路といいますが、ここで言うのは狭義の圧力管路、すなわち安全監督の対象となる部分です。 「特殊機器カタログ」における圧力配管の定義と範囲は以下の通りです。: “一定の圧力を使用して気体または液体を輸送するために使用される管状の装置。その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(ゲージ圧)以上、媒体がガス、液化ガス、蒸気媒体または可燃性、爆発性、有毒性、腐食性液体媒体、最高使用温度が標準沸点以上、呼び径が50mm以上と規定されています。”呼び径150mm未満、最高使用圧力1.6MPa(ゲージ圧)未満の無毒・不燃性・非腐食性ガスを輸送する配管および機器本体に属する配管を除きます。 知らせ:規則の監督範囲には次のようなものは含まれません。: 呼び圧力が42MPaを超えるパイプおよび非金属パイプ。 「規制」は GC 圧力パイプライン更新専門家のコースウェアのみを規制します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.