機器の接続部に溶接された配管を使用し、かつ機器が液圧強度試験の制約により全体圧力試験ができない場合、どのようにして配管の圧力試験の問題を解決するのか?
Reply #22018-09-15
簡単に、装置に接続されている配管は、装置の試験圧力を用いて試験することができる(配管と装置が同じシステム上にある場合)
Reply #32018-09-17
配管の水圧は一般的に区切られており、もともと機器を一緒に設置するものではありません。システムの厳密性試験が必要な場合は、装置の圧力を使えばよい。
Reply #42018-09-17
配管と機器の間はブラインドプレートで遮断処理を行う(配管のみの試圧を目的とする)。
Reply #52018-09-17
管口が溶接されている場合はどうでしょうか?
Reply #62018-09-18
機器と一緒に試圧できないのですか?機器の試験圧力が配管の試験圧力の0.7倍以上であれば、機器の圧力に合わせて一緒に試験圧力をかけることができる
Reply #72018-09-18
配管と機器の接続には間違いなくフランジが使われており、配管を直接機器本体に接続することはないでしょう。フランジを外せばブラインドプレートを取り付けることができます。 直接溶接する場合はわかりませんが、そのような作業規程はないようで、機器の点検や配管の清掃にも不利です。個人的には改善が必要だと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.