減圧弁の使い方
Thread Content
同社には、150m3の容量で揚程300メートルの多段遠心ポンプがあり、ボイラーの水冷壁に水を供給し、その後熱交換器を経てタンクに戻ります。 水冷壁管内の圧力を維持するため、熱交換器の出口からタンクまでの戻り配管には減圧弁、または保圧弁が設置されており、弁の前側の圧力を約3Mpaに保つことができる。弁の後側の圧力は2~3キログラムまで下げることができるが、これには問題がある。すなわち、減圧弁を通すことで弁の前側の圧力は維持できるものの、圧力を抑え込む必要があるため流量が著しく低下し、インバーター式ポンプを45Hzに設定してもポンプ本体が発熱し、全負荷での流量には達しない。減圧弁の前側の圧力を約2Mpaに下げると、流量が十分に確保され、ポンプ本体の発熱もなくなる。 質問ですが、バルブの前で3Mpaの圧力を維持したい場合、どのように流量を制御すれば150立方メートル/分の流量を保てるでしょうか。システム全体にバイパスはない。4. ポンプの流量150m3、揚程300メートルという数値は、一般的に定格回転数時のパラメータを指す。現在、周波数を下げて運転すると、同じ流量でもポンプの揚程は低下する。要求される揚程を達成するためには、流量を下げる必要がある。 5. 上記の状況を踏まえ、ポンプの性能を現場で確認し、工頻運転を再開して、減圧弁の選定が適切かどうかを観察する必要がある