親愛なる諸君、質問があります。:高圧天然ガスパイプラインはオープンティーを使用できますか? 使用環境:媒体は圧力 10.8MPa、メタン 98%、ガス田水塩分 160000mg/L、塩化物イオン 80000mg/L、少量の二酸化炭素を含む天然ガスパイプラインです。建設部隊がDN100を持ち込んできました*DN80レデューシングティーは主管両端にフランジが溶接されており、溶接継ぎ目検出報告書がございます。枝管と本管の接続は本管の開口部を介して溶接されており、溶接継ぎ目は確認できません。オープンホール溶接でティーを使用できるかどうかを規定する規定はありますか?オープンホール溶接の要件は何ですか? 工期が迫っており、早急に回答が必要です。ありがとう!
Reply #22018-09-19
計算を見てみましょう。激しさが終わる限り。 また、媒体を見ても詳細はわかりません。
Reply #32018-09-19
GB/T 20801.3-2006 の第 5.1.7 条および GB 50316-2000 (2008 年版) の第 5.4.4 条を参照してください。開口部溶接を施したティーも使用可能ですが、その耐圧能力がパイプラインの設計圧力以上であることの証明または開口部補強の計算書が必要です。設計では、標準ティーが利用可能な場合は通常、標準ティーが使用されますが、そうでない場合は計算する必要があります。
Reply #42019-03-11
1. 開口部補強計算書が必要です。 2. 非破壊検査が必要であり、溶接は磁性粉100%以上の浸透溶接である必要があります。保険の場合は100%UTを付加可能

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.