バルブのアクチュエータはどのように選ぶか?

2018-10-19View Original

Thread Content

皆様、ご教示いただけますでしょうか。バルブのトルクはどのように計算すればよいのでしょうか? バルブのトルクに基づいてアクチュエータをどのように選定するか?参考になる規範はありますか?
Reply #22018-10-26
この投稿は最終的に955559によって2018年10月26日20時37分に編集されました。バルブアクチュエータは現在、用途の業界別に分類されており、特に電力業界ではゲートバルブやストップバルブが多く使用され、防爆安全要件がない電動アクチュエータが採用されています。現場に計器風がなく、バルブが分散して設置され、電源が容易に得られる場合に適している。空気圧アクチュエータ:化学工業に適しており、一括設置が可能で、防爆・本安仕様を備え、メンテナンスが簡単(ほぼメンテナンス不要)などの特徴があります。
Reply #32018-10-30
この投稿は最後にAla-Basterによって2018-10-30 11:22に編集されました。ご返答ありがとうございます~実は私がもっと気になっているのは、管径が小さくて圧力が低いバルブの場合、手輪やハンドルを使って開閉できるはずですが、そのような手動式アクチュエータと、あなたが言及した空気圧式/電動式などのアクチュエータとの境界線は何なのか、ということですAPI 6Dでは、ハンドホイールおよびレンチに作用する最大開放トルクを80 lbf(360N)以下と定めていますが、この開放トルクはどのように計算されるのでしょうか?
Reply #42019-02-20
この投稿は、2019年2月20日16時24分に雲目によって最終的に編集されました。お客様の運用要件に応じて、現在の化学プラントでは空気圧式が多く採用されています。空気式バルブに手動機構(機械式手動)があるかどうかは、そのバルブにその機能が必要かどうかによります。例えば、停電やガス供給停止(故障)時には、メカニカルハンドルを使ってバルブを操作できます。
Reply #52019-02-20
各メーカーのバルブトルクには差があり、そのバルブトルクに合った要求を満たすアクチュエータを装着します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.