大径薄肉常圧配管の壁厚およびスパンの選定計算

2018-11-14View Original

Thread Content

大径薄肉常圧パイプの壁厚とスパンはどのように計算するのでしょうか? 煙ガスを輸送するパイプラインがあり、正圧パイプラインで、圧力は3000Pa、管径はφ7200mmです。壁厚(腐食余裕分は暫く考慮しない)とスパンの計算方法を教えてくださいパイプの剛性と強度のみに基づいてスパンを計算すると、得られる数値は非常に大きくなります。このような大きな直径の配管では補強リングを設置する必要があるはずですが、配管の補強リングの計算は一般的に負圧配管や高圧配管で行われるもので、このケースとは異なるため、GB150圧力容器における補強リングの計算方法を適用することはできません。 皆様のご指導を心よりお待ちしております。
Reply #22018-11-14
煙突配管の壁厚および縦方向補強リブの間隔については、「火力発電所の煙道・風道・石炭粉配管設計技術規程」(DL T5121-2000)を参照すること
Reply #32018-12-13
支持部を局部的に補強する必要があり、さもなければ局部変形が起こりやすい。煙風道と同様で、一般的に筒体の強度と剛性の条件から決まるスパンは非常に大きくなる
Reply #42018-12-13
投稿者が尋ねているのは支持金具間隔であり、補強リブ間隔ではない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.