大口径バタフライバルブが開かない、理由は何?どうしよう?

2018-11-19View Original

Thread Content

この投稿は、2018年11月19日15時20分にzhaoqingshengによって最終的に編集されました。当社の熱交換ステーションで使用されている、口径400~800ミリメートルの大型バタフライバルブですが、バルブの前側の圧力が0.25メガパスカルを超えると、全く開かなくなります。無理に起動すると、タービンやウォームギアが破損しやすいです。したがって、この種のバルブを開ける必要があるたびに、まずバルブの前の作業圧力を0.25メガパスカル未満に下げる方法を考えなければならない。しかし、これによって通常の生産にも影響が出ています。 近年、口径400~500ミリメートルのバタフライバルブの一部をゲートバルブに交換することで、問題を解決しました。しかし、口径800ミリメートルのバタフライバルブの中には、同じ口径のゲートバルブが体積が大きすぎるため、交換が実際に困難なものもあります。 お尋ねしたいのですが、上記の難問に対して、良い解決策はありますでしょうか。
Reply #22018-11-19
バルブの品質の問題ではないと思います。ネットで調べてみたら、三偏心バタフライバルブを使えばこの問題が解決できるという人もいましたが、本当でしょうか?
Reply #32018-11-19
はい、今では給熱システムの多くで三偏心バタフライバルブが使われています。私のところでもそうですし、バルブも必ずしも最適な選択肢ではありません。あなたが今使っているバタフライバルブは、かなり前に購入したものですよね?どんなドライバを使ってるの?
Reply #42018-11-19
質問です:三偏心バタフライバルブを使用した場合、バルブの前後の圧力差が大きい状況でも、開かないという問題を本当に解決できるのでしょうか? また、ご質問にお答えします;私たちが使っているのは、タービンウォーム式の手動駆動です;もう一つは回転球弁で、実際、この回転球弁とバタフライ弁の構造は基本的に同じです。
Reply #52018-11-19
そうすれば、バルブの前後の圧力や温度、口径などのパラメータを教えていただければ、総合的に判断します
Reply #62018-11-19
当社が現在保有している、蒸気配管に使用されているバタフライバルブのうち、蒸気圧は0.7~1メガパスカル、温度は300度です℃;口径400~500。また、暖房用一次熱網の循環水に使用されるバタフライバルブもあり、圧力は1.5メガパスカル、温度は90~120度℃;口径500~800の上記のバルブは、バルブ前の圧力が0.25メガパスカル以上の場合、開閉が困難になる問題がある。したがって、まずバルブ前の圧力を下げて初めて開くことができます。
Reply #72018-11-19
お尋ねしますが、おっしゃっているエキセントリックバタフライバルブとは、ダブルエキセントリックバタフライバルブのことでしょうか?やはり三偏心バタフライバルブですか?
Reply #82018-11-19
もう一度お聞きしますが、なぜ三偏心バタフライバルブは開けやすいのでしょうか?この原理は、私にはわかりません。ありがとう!
Reply #92018-11-19
バルブの前後の圧力差が大きくて開閉が困難な場合、バルブの前後にスパンワイヤーを取り付けてまず均圧させれば、ディスクバルブを開けることができます
Reply #102018-11-19
1.バルブを交換する、例えば三偏心バタフライバルブ。 2.工程上可能であれば、バルブの前後で圧力をバランスさせるために、バルブに小さなクロスワイヤーを取り付けます
Reply #112018-11-20
三偏心バルブに交換するか、またはその部分を改造して、大口径バルブの前後の圧力をバランスさせるために、より小さい管径のサブラインをバルブに取り付けることも検討できる。
Reply #122018-11-20
主に背圧が高すぎるため、バルブの前後に圧力平衡ラインを設けることを検討できます
Reply #132018-11-21
バタフライバルブのシール方式はソフトシールですか? バタフライバルブは通常閉じた状態にしてありますが、開く頻度はどのくらいですか?
Reply #142018-11-22
バルブの前後の圧力差が大きすぎると、開閉が困難になります。そのため、上で提案されているように、バルブの前後に均圧用の配管を設置し、まず均圧バルブを開けて、前後の圧力差が小さくなったら、メインバルブを開けるのが良いでしょう。石油化学業界で使われている大きなバルブも、ほとんどこの方式です
Reply #152018-11-23
中央ラインのバタフライバルブは、ほとんどがフッ素樹脂またはゴムでコーティングされており、300℃まで使用できますか?
Reply #162018-11-23
ご自宅で使っているのは中線式のソフトシール式バタフライバルブです。開かないのは普通のことで、暖房を始める前に適切な準備をしていなかったためです。加熱する前に必ずまずバルブを開けておき、温度が上がってから再び閉じれば正常に使用できます。バタフライバルブのシール面はナイロンやEPDM製なので、暖房時にバルブが閉じたままだと、配管が加熱される際にゴムが熱膨張・収縮します。バルブが閉じた状態では、シール部分の両側のゴムがすでに膨張してしまうので、そのような状態ではバルブを開けることができますか?つまり、バルブの両側が膨張したゴムに押さえられているのですから、簡単に開けられると思いますか?
Reply #172018-11-23
私もあなたの意見に賛成です。シールパッドが加熱によって膨張すると、必然的にバルブの正常な開閉に影響を与えます。 圧力という問題も考慮する必要があります。バルブの前後にスパンワイヤーを取り付けて、圧力をバランスさせる。このようにすれば、開けやすくなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.