1 API 622規格は、製造工程で使用されるバルブのシャフトパッキンの比較試験に関する要求事項を定めており、ここでは揮発性漏れが考慮されている。充填剤は、-29~538℃(-20~1000°F)の温度に適していなければならない。本規格で考慮される揮発性漏れに影響を与える要因には、温度、圧力、熱サイクル、機械的サイクル、および腐食が含まれる。 2 API 624規格では、グラファイト充填剤を備えた明杆式および昇降回転バルブシャフト式バルブの低漏れ型式試験の要求事項と受け入れ基準(100ppmv)が定められており、以前はAPI622に従って試験が行われていた。充填材は、-29°Cから538°C(–20°Fから1000°F)の範囲で使用できる必要があります。このタイプの試験に含まれる要求事項は、EPA21の原理に従ったものです。NPS24より大きいサイズ、またはクラス1500より高い圧力のバルブは、この規格の対象外です。 3 API 641試験:本規格は、90度回転バルブの短距離排出形態試験の要求事項および受入基準を定めている。本文に含まれる型式試験要求は、EPA方法21の要素に基づいています。NPS 24を超えるバルブおよびASME B16.34等級1500を超えるバルブは、本規格の適用範囲外です。環境温度が6.89 barg(100 psig)未満の圧力レベルのバルブは、本規格の適用範囲外です。バルブの再梱包または再密封は、本規格の範囲には含まれない。 4 ISO15848 国際標準化機構 工業用バルブ:低漏れの測定、試験および認定手順 低漏れ加圧試験は用途の要求に応じて実施します。私は新海鄭工です。皆さんのご意見をお待ちしています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.