電動調節弁の口径選定

2018-12-05View Original

Thread Content

皆さん、現在、飽和蒸気を使用する加熱装置があります。入口圧力は0.4MPaの表圧で、装置内の圧力は通常0.1MPaの表圧です。最大流量は3T/hです。どのくらいの口径のバルブを選べばよいでしょうか?私が計算したところ、流量係数は43で十分だと思います。選定表によると、ごく小さなバルブで済むようですが、よくわかりません。皆さん、ぜひ計算して教えてください。ありがとう!
Reply #22018-12-05
詳細な工程パラメータをご提供ください:媒体、温度、バルブ前圧力、バルブ後圧力、流量(最大、通常、最小のうち少なくとも1つ)
Reply #32018-12-05
減温減圧器から出てくる飽和蒸気の温度は143度、圧力は0.4MPaで、バルブの後ろは管束式熱交換器に接続されている。熱交換器内の圧力は0.2MPaを超えないはずだが、バルブの後ろの圧力の計算方法はわからない。流量は最大で3000kg/hである。
Reply #42018-12-05
バルブ前圧力0.4MPa、バルブ後圧力0.2MPaとして流量係数KV=46を算出し、DN100のシングルシート調節弁またはスリーブ調節弁を選定する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.