パイプの米国規格を中国規格に交換

2019-01-07View Original

Thread Content

皆さん、ご迷惑をおかけします。こちらで質問があるのですが、教えていただけませんか。 つまり、民間の高層建築物にある配管で、圧力が2.8MPaです。それから、配管の設置工事を担当する業者が私に、この配管は米国規格に基づいて設計されており、圧力が2.8MPaで2.5MPaの許容圧力を超えているため、5MPaの圧力レベルを選ぶしかないと言ってきました。今、彼は国標の配管圧力等級に変更した場合、どの圧力等級の配管を選ぶべきか、そして壁厚の選定について尋ねてきました。彼らが具体的に使用している配管の壁厚を調べてみたところ、Sch80シリーズであることがわかりました。 皆さんにお伺いしたいのですが、国標に切り替えた場合、参考となる配管の圧力等級やそれに応じた壁厚の選定方法は、どこで調べることができますか?お手数をおかけしました。
Reply #22019-01-07
PN40の公称圧力を選択でき、鋼管の種類は非常に多いため、まずは「GB/T 9112~9124-2010 鋼製管フランジ」を参照してください
Reply #32019-01-08
自己計算壁厚、HG/T 20592
Reply #42019-01-09
HG/T20592 PN40であれば要件を満たすことができます。
Reply #52019-06-12
媒体とは何で、温度はいくつですか?
Reply #62019-06-16
パイプにバルブはありますか?バルブがある場合は、媒体の温度も考慮する必要があり、フランジの温度・圧力曲線に基づき総合的に判断して圧力等級を選定し、具体的にはHG/T20592~20635に記載されている対応するフランジを参照する。壁厚は自分で計算できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.