バルブの流量と圧力の関係

2019-01-11View Original

Thread Content

現在、DN65の調節弁が1台あり、その仕様は以下の通りです。1.バルブ前の圧力は1.65MPa、バルブ後の圧力は0.4~0.5MPaです。2.流量範囲は0~2t/hで、一般的な使用流量は0.65t/hです。皆さんにお伺いしたいのですが、配管内の流量が最大値の2t/hの場合でも、バルブ後の圧力を0.5MPa以下に抑えることは可能でしょうか?バルブは絞り加工が必要ですか?
Reply #22019-01-14
調節弁は絞り部を作ってはいけません。データがこれだけ詳しいのなら、メーカーに選定を任せればいいのです。開度はできるだけ50%以上にしてください。そうしないと衝撃が激しくなります
Reply #32019-01-19
調節弁は絞り加工が可能で、バルブシートの直径を小さくできます
Reply #42019-01-19
1. バルブの圧力損失と流量の関係は、バルブ設計時に決定されたCv値に従う。2. 原投稿者の友人が上記情報を提供した際、質量流量のみが示されており媒体の密度が欠けていたため、適切な結果を出すことは困難であった。 3. 流路がやや大きいかやや小さい場合、バルブ芯の開度によって一般的にはある特定の値を満たすことができるが、調節弁としては、要求される流量範囲内でできるだけ線形特性を維持し、制御を安定させる
Reply #52019-01-23
1. 最大流量2T/hでDN65バルブを全開にした場合でも流速は低く、通常の流量ではさらに流速は低下する。 2. バルブメーカーのCvデータが手元にないため、配管抵抗におけるゲートバルブの抵抗係数を用いて推定する。流量2.0m3/h、局部管径20mm、開度12.5%の場合、圧力降下は15mとなる。これは、DN65のバルブを使用した場合、バルブがほぼ閉じられていない限り、圧力低下を生み出すことはできないという意味である。 3. したがって、この送水管路には、圧力を下げる役割を担う高い抵抗値を持つ管継手(またはバルブ)を設置し、その後調整バルブで流量を制御する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.