工場敷地内のガス管は地中に埋めることができますか?地中埋設の設計および施工には、どの規格を参照すべきか?ありがとう
Reply #22019-01-25
GB 50251「送気管道工学設計規範」、GB 50369「石油・ガス長距離輸送管道工事の施工および検収規範」、GB/T 21448「埋設鋼製管道のカソード保護技術規範」といった規範を調べてみて、その後他の規範も調査してください。また、あなたの工場内の配管は、都市のガス管の規格も参考にする必要があるかもしれません。
Reply #32019-01-25
問題ありません。当社の石炭ボイラーを天然ガスに切り替える際、配管は地中に埋設します
Reply #42019-01-25
第一の根拠としてGB/T 50183を選定し、補助的な根拠としてGB 50251およびGB 50369を用いる
Reply #52019-01-29
もちろん地中に埋めることができます。場外は長距離送水管路に属し、工場内の設置についてはGCクラスの工業用管路を考慮する。GB/T50183、GB/T50160、GB/T50016などに準拠する。
Reply #62019-02-10
工場内ではできるだけ空中配線が望ましく、長距離伝送なら問題ない
Reply #72019-07-08
工場敷地は地中に埋めることができ、規格に書かれている通りです。また、地中埋設と高架を組み合わせることも可能です
Reply #82019-07-09
一般的な工場では、配管は管支持架や管廊内を通して設置されます。地中に埋めると、一方で配管が腐食しやすくなり、もう一方で漏れが発生した場合に修理が困難になります。安全性の観点からも、工事中にうっかり配管を切断してしまうと事故につながる可能性があるため、空中に設置する方が安全です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.